APC Matrix 5KVA UPS 大復活

  • 主題發起人 主題發起人 TEMJIN
  • 開始日期 開始日期
Originally posted by bwang@May 11 2005, 01:08 AM
用這種怪獸級的是要撐到台電恢復供電是不是? :blink:
要撐到台電復電就是要用UPS + 發電機的組合,從停電到發電機啟動前用UPS擋一下,之後用發電機供電。半導體製造等怕停電的工廠就是這樣配的。
但要注意發電機過熱的問題。

有一些石化業就用更大型的汽電共生機組,因為只要停電,投入的原料就等於全部被浪費掉了。
 
Originally posted by LSI狼+May 11 2005, 01:11 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (LSI狼 @ May 11 2005, 01:11 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-bwang@May 11 2005, 01:08 AM
 [/b][/quote]
所以半導體廠三不五時就要發電機試運轉,
以免緊急要用的時候掛點就很慘了... :lol:
記得聯電的發電機組好像燒過一次...........
 
Originally posted by TEMJIN@May 11 2005, 01:30 AM
所以半導體廠三不五時就要發電機試運轉,
以免緊急要用的時候掛點就很慘了... :lol:
記得聯電的發電機組好像燒過一次...........
應該是過熱導致的,畢竟發電機引擎沒有辦法像在車上除了風扇以外還可以撞風來冷卻,尤其發電機房又是密閉空間,很容易有過熱問題。

不僅要試運轉,還要有備援機組系統,否則操作中掛點就開天窗了。
 
可惡的 PCHOME .........砍得還真快....
重貼

首先拆開電池箱的上?..
一個電池模組內有四顆電池...
matrix_06.jpg


Fuse1 ...
matrix_10.jpg


Fuse2 ...
matrix_11.jpg


內部電池連接線...4AWG ...
matrix_16.jpg


外部電池連接線...2AWG ...
matrix_15.jpg


電池狀態偵測及通訊模組...
matrix_12.jpg


開始拆下舊電池...
matrix_07.jpg


左邊舊電池是潘那索尼克的12V17Ah(Made In USA)
右邊新電池是CSB同規格的電池(Made in Taiwan)...
matrix_08.jpg


量量看舊電池....果然沒救了...
matrix_13.jpg


再量量新電池...
matrix_14.jpg


電池全部串接好再量一下...
matrix_17.jpg


完成一個電池模組啦!
matrix_09.jpg

重覆以上步驟,再完成另一個電池模組的更換...

接上電池連接線以及電池通訊線,準備開機...
原廠說明書表示,首次開機會進入 ON BATTERY 模式並開始充電...
matrix_18.jpg


以上...怪獸復活.......
 
Originally posted by LSI狼@May 11 2005, 01:11 AM
有一些石化業就用更大型的汽電共生機組,因為只要停電,投入的原料就等於全部被浪費掉了。
管線裡的油及塑膠半成品要全流光才能復工的

另外TEMJIN網君是否知道哪裡有便宜的電池箱可以拿??
 
Originally posted by FSB+May 13 2005, 01:34 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (FSB @ May 13 2005, 01:34 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-LSI狼@May 11 2005, 01:11 AM
有一些石化業就用更大型的汽電共生機組,因為只要停電,投入的原料就等於全部被浪費掉了。
管線裡的油及塑膠半成品要全流光才能復工的

另外TEMJIN網君是否知道哪裡有便宜的電池箱可以拿?? [/b][/quote]
您是指整個電池箱模組嗎?
不知道耶....看到的都很貴...
單單電池的話,Y拍賣那間電池行倒是蠻便宜的
 
Originally posted by TEMJIN@May 13 2005, 01:49 AM
您是指整個電池箱模組嗎?
不知道耶....看到的都很貴...
係滴. :QQQ: :QQQ: :QQQ:
從政大計中的庫餘拍賣品裡面買回來的[MATRIX 3KVA*2}
可是卻沒有電池箱 ;cr; ;cr; ;cr;
 
Originally posted by TEMJIN+May 13 2005, 02:10 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (TEMJIN @ May 13 2005, 02:10 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-FSB@May 13 2005, 01:59 AM
係滴. :QQQ: :QQQ: :QQQ:
從政大計中的庫餘拍賣品裡面買回來的[MATRIX 3KVA*2}
可是卻沒有電池箱 ;cr; ;cr; ;cr;
http://msa.dataknit.com.tw/ups/APCCOST.htm
這邊有在賣....參考看看... :lol: [/b][/quote]
:QQQ: :QQQ: :QQQ: 這樣要說什麼??
明年再報仇嗎?? :co: ;cr;
 
Originally posted by LSI狼+May 10 2005, 09:48 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (LSI狼 @ May 10 2005, 09:48 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-TEMJIN@May 11 2005, 01:30 AM
發電機主若再密閉空間可以加一組冰水主機+大型冷卻水塔..來加以散熱... :rolleyes: