boss1228 社畜 已加入 5/21/08 訊息 1,050 互動分數 2 點數 38 7/21/08 #61 發現怪事 HY212轉速不同 溫度只差了2~3度 120E居然差了6度 其他的3~4度 這說明了什麼? 我自己用212的心得是 212風扇跟散熱片之間大概有5mm的縫 風常常都會從縫漏掉 於是呢 我用膠帶把縫貼起來 然後又把2側的散熱片縫封起來 當場就下降2~3度 可惜我沒有相機可以拍 不然就貼給大家看了...
發現怪事 HY212轉速不同 溫度只差了2~3度 120E居然差了6度 其他的3~4度 這說明了什麼? 我自己用212的心得是 212風扇跟散熱片之間大概有5mm的縫 風常常都會從縫漏掉 於是呢 我用膠帶把縫貼起來 然後又把2側的散熱片縫封起來 當場就下降2~3度 可惜我沒有相機可以拍 不然就貼給大家看了...
lochan 榮譽會員 已加入 11/2/05 訊息 3,096 互動分數 0 點數 0 年齡 40 7/21/08 #64 yyyfly 說: 只想說:你幹的好! 這樣的測試實在是很好的參考 但是分散型的測試 整個測試看到完 大概要花看集中型測試的兩三倍時間>"< 所以很期待結論的統合效果!!!! 按一下展開…… 我又拖稿了 因為我想不出如何結論整理比較好耶 因為從圖可以看出變化曲線 這不是長條圖能顯示的 boss1228 說: 發現怪事 HY212轉速不同 溫度只差了2~3度 120E居然差了6度 其他的3~4度 這說明了什麼? 我自己用212的心得是 212風扇跟散熱片之間大概有5mm的縫 風常常都會從縫漏掉 於是呢 我用膠帶把縫貼起來 然後又把2側的散熱片縫封起來 當場就下降2~3度 可惜我沒有相機可以拍 不然就貼給大家看了... 按一下展開…… 不 這完全在我意料內 不過輸那麼多也是算意料外啦 前面就說過 熱量太大已經呈現120EX獨走狀態 而212管子小又少 鰭片也是一樣 所以會輸也不意外 還有212本來就是用風壓 壓出效果的 你可以發現到 一般風扇轉速約1000~1500 212原廠就是2000 所以在900~1500 測試下 結果可想而知
yyyfly 說: 只想說:你幹的好! 這樣的測試實在是很好的參考 但是分散型的測試 整個測試看到完 大概要花看集中型測試的兩三倍時間>"< 所以很期待結論的統合效果!!!! 按一下展開…… 我又拖稿了 因為我想不出如何結論整理比較好耶 因為從圖可以看出變化曲線 這不是長條圖能顯示的 boss1228 說: 發現怪事 HY212轉速不同 溫度只差了2~3度 120E居然差了6度 其他的3~4度 這說明了什麼? 我自己用212的心得是 212風扇跟散熱片之間大概有5mm的縫 風常常都會從縫漏掉 於是呢 我用膠帶把縫貼起來 然後又把2側的散熱片縫封起來 當場就下降2~3度 可惜我沒有相機可以拍 不然就貼給大家看了... 按一下展開…… 不 這完全在我意料內 不過輸那麼多也是算意料外啦 前面就說過 熱量太大已經呈現120EX獨走狀態 而212管子小又少 鰭片也是一樣 所以會輸也不意外 還有212本來就是用風壓 壓出效果的 你可以發現到 一般風扇轉速約1000~1500 212原廠就是2000 所以在900~1500 測試下 結果可想而知
R Roger37 一般般會員 已加入 9/25/08 訊息 123 互動分數 1 點數 18 11/9/08 #66 敲碗挖舊文...怎麼沒結論了咧>Q< 正要買散熱器...在120A和212間徘徊= = 能不能再借個212+貼膠帶測一下阿 XD