CoolerMaster COSMOS II 水冷改裝

  • 主題發起人 主題發起人 孫培鈞
  • 開始日期 開始日期
可以請問水泵就是有另外固定嗎?
還是純粹靠接頭跟水管的力量配合下面的墊子在支撐?
這樣的一個水路大概DDC要跑大概幾轉, 會吵嗎?
 
可以請問水泵就是有另外固定嗎?
還是純粹靠接頭跟水管的力量配合下面的墊子在支撐?
這樣的一個水路大概DDC要跑大概幾轉, 會吵嗎?

水泵沒有做特別的固定處理
下面墊海綿減少震動造成的聲音
要跑幾圈這我就不太清楚了 我都看溫度
待機39度 燒機55度附近
聲音這款我覺得算靜音了. 幾乎沒聽到
 
這財力....硬管的水冷用起來真的很漂亮
 
我一直覺得你的顯示卡裝法有點奇怪水道的部分
 
你這台管路配置有問題 低溫要往高溫流 不是高溫進低溫
你顯卡現在是 一進二出 二進 一出 這樣怎麼會流通 圖片上就像是 一個水池裝滿水 只有表面的水在動 實際上 水地的水還是在那裏
下水冷排跑的也怪怪的 我看你是並聯的
要改成串連 淺見 未看到實物 以照片來推算
 
你這台管路配置有問題 低溫要往高溫流 不是高溫進低溫
你顯卡現在是 一進二出 二進 一出 這樣怎麼會流通 圖片上就像是 一個水池裝滿水 只有表面的水在動 實際上 水地的水還是在那裏
下水冷排跑的也怪怪的 我看你是並聯的
要改成串連 淺見 未看到實物 以照片來推算

高低溫進出這台其實差別不大
因為一出冷頭就進冷排散熱了~
顯卡用了FC-bridge的概念 (可以參考以下圖片)
http://www.ekwb.com/shop/media/cata...594a9c230972d/e/k/ek-fc-bridge-parallel_4.jpg
 
我也覺得顯卡水路怪怪的,但是又看到很多大大也是這樣在裝,道理何在?實在很好奇,有這張顯卡水冷散熱內部構造圖解和水流設計圖麼?

真的非常好奇~(求知慾旺盛)

因為小弟曾經試過一進兩出,結果水流只有在一邊進出,另一邊不會動,燒燙燙,然後就燒掉了......
 
我也覺得顯卡水路怪怪的,但是又看到很多大大也是這樣在裝,道理何在?實在很好奇,有這張顯卡水冷散熱內部構造圖解和水流設計圖麼?

真的非常好奇~(求知慾旺盛)

因為小弟曾經試過一進兩出,結果水流只有在一邊進出,另一邊不會動,燒燙燙,然後就燒掉了......

我也不是很確定這種裝法的用意
有前輩告訴我這樣接降溫效果比較明顯~
我個人是覺得這樣接 幫浦一定要夠力! 不夠力可能會造成你說的推不動!
http://cdn.overclock.net/e/e0/e0cf166a_3831109856420-large.jpeg
兩種接法都試過 現在這種的確降溫效果好些
 
EK-FC980 GTX TF5
這個冷頭在GPU核心部分採用噴射設計, 有嚴格的進出水口設定, 第二種接入方法會出問題
並聯接入確實效能比串聯接入要好, 因為串聯會把主卡熱量傳遞到副卡(不知道是否這樣表達), 降低副卡的散熱性能
但是並聯要求pump更高的揚程, DDC沒有問題啦
 
整個水路裡面最高溫跟最低溫點水溫不會差超過1度...順序根本沒差
並聯串聯的溫度差距可以用水泵速度來調整...那麼小的水路..也不會有太大差別

並聯 就想像成是兩個y接頭 -----<>----- 這樣子而已
將水流一分為二..要分多少都可以只要你水泵揚程夠
關鍵在於每一個冷頭必須要是一樣的阻力, 水管跟高度的差距在這樣的大小可以忽略不記

如果冷頭不是一模一樣的阻力, 在更改流速時有可能會因為差距導致冷頭進水不夠或甚至不進去
但是同樣也有很多人照樣可以把cpu也並聯在gpu水路..溫度可能會被很小量的影響, 因為阻力差距太小, 溫度很難有任何實質使用上的問題
阻力跟水流是反比的, 犧牲任何一邊都可以靠增加另外一邊彌補..只是效益有差
 
最後編輯: