先聲明
如果你不是物理、化學、電子、電機科系,而且有實作或實驗室的操作經驗或是對於文中所提有任何不解,請無動手。
建議錢還是拿來花的,不用自己找自己麻煩。

這邊以On-Line UPS為主,一般OffLine或在線互動式因為充電機的功率及性能一般較差,電池只要掛幾乎都是極板鉛支短路或是嚴重失水鹽化,基本上沒救。而且一般OffLine或在線交換式的標準放電率都是以3-4C在設計,電池只要遇上2-3次停電,電池就被放掛了(正板變形)。所以OffLine或在線互動式電池掛了,就可以差不多換一臺了(有很大的機會機身跟者掛),畢竟是2-30A的電流在基板上跑。

我自己在線的有飛瑞C-1000、C-1500、科風1500,在線互動式有APC Smart-ups 1000、飛瑞5050(750VA)。
在公司管過的有飛瑞 40KVA雙機組、20KVA落地、C-3000R、C-3000、C-1500。

一般來說公司我們可以不管,除非公司OA XXOO不然就是換電池蕊。但對於個人來說,電池極不便宜。能撐就要撐,只要小心,電池可以撐5年是絕無問題的。

電池的壽命在採購時就決定了,UPS主機占了電池壽命50%以上的因素。好的UPS主機本身就是恆流後恆壓充電,部份還可以自動提高初始充電功率及脈衝除硫,降低電池硫化的危險。以飛瑞來說,C-xxxx家族最大充電能力可達25%*系統容量。
另外好的UPS本身的放電率會低的多,以飛瑞C-700來說標準放電率(半載)為1.5C不到,B-600則高達3C。以湯淺NP7-12來說,3C深循環,30-50次內電池就會報銷,但1.5C就可上200次以上。

第二個是運作容量的問題,一般人買UPS都是以Power總瓦數來看,這毛病並不大。問題是都忘了看備載容量。以B-600來說,它的備載容量是7*12 = 84AVH,C-700是2*7*12 = 168AVH,C-1000是3*7*12 = 252AVH。以安全的1C放電率來看,B-600是80W、C-700是160W、C-1000是250W左右。比較不安全的2C放電率是B-600是160W、C-700是320W、C-1000是500W左右。
如果我們以一年會遇上四次停電(算少的了),外加四次自我放電測試。如果希望電池能撐個5年,那電腦的瓦數最好不要超過2C的值(這邊是指用功率表量出來的值,而不是Power的瓦數喔,當然飛瑞的工具軟體可以看,不超過50%就OK啦)。

第三個就是保養了,正常來說UPS保持24小時運作電池是最長壽的。不過就算是動物機也甚少全年開機。不過只要每次停機時間不要超過一週,而且每次開機都運行8小時以上,其實到也沒差。
最重要的是要做季放電,每使用3個月要放電。建議就把電腦進到Bios,然後關掉營幕,拔插頭放到UPS低電就行了(以飛瑞來說就是最後一格綠燈,千萬不要只放到剩橘燈)。
不過要注意喔,如果你的UPS負載超過1.5C,甚至2C以上。那這樣是在謀殺電池,要把負載壓到0.5C~1C是最好的放電功率。

先從簡單的講起,這臺C-1000是因為我手上有一臺在線互動式UPS老化,不僅會切換失敗外加浮充電壓不穩定,所以由Yahoo上買來替換的。
電池還會動,不過撐不到5Minute,該換電池了。

1、C-1000正面,把週邊的螺絲給解開。把蓋子給拿起來。
c-1000-front.jpg


2、接者把劃紅線的線給拔起,左右兩邊都要拔。
c-1000-right.jpg


3、接者把UPS翻過來(很重,請小心翻。不要壓到電路板),然後解開這四個螺絲。
c-1000-bottom.jpg


4、接者把蓋子掀起,就可以看到電池了。不過拿起來要小心,它的線超短的。
嗯2002年的電池,真夠老的耶。
c-1000-bottom-battery.jpg



正常到這就是到Y拍或是電池行買電池來換,不過以湯淺來說,Y拍要1350(450x3)、電池行要1950(650x3)。
貴到個不行,這臺我也不過買了1500元而已,而且這三顆CSB還會動,也沒有澎脹的現象。所以我決定修修看啦。

1、嗯外觀良好,CSB 12V7AH 閥控式標準型。 2002-02的版本。
2、先重新做電池組平衡,先以0.1C(0.7A)放電到11V,接者進行平衡充電,要並聯充電喔。以0.1C(0.7A)恆流後恆壓充至14V,待電流低於100ma(三門就是300ma啦),再充8小時。
battery-blance-change.jpg

3、接者用放電器做容量測定,就是以0.1C(0.7A)放電至11V。
我手上這三顆分別是 4.9AH、4.8AH、4.4AH,嗯差距不大,還可以用用。如果差得很誇張或是已經降到50%以下(以NP7-12/12V7AH來說,就是少於3AH),或電池間容量差在10-15%以上,那就只能換新電池了。
4、接者用電源供應器並聯充電以0.1C(0.7A)恆流後恆壓充至14V,待總電流低於100ma。
然後上UPS用飛瑞軟體做22%、132W交流、180W直流放電測試。
共計達測試終點1731秒。這邊注意C-1000有Bug,做放電測試不會自停。要手動切ByPass再切回來才行。所以平常放電最好自己拔插頭試。
這是為做基準測試,如果想要補水,就直接測完容量後做步驟7。
UPS-test-Loading.jpg

UPS-test-pic.jpg

UPS-test-lowpower.jpg


5、勉強可用啦,比一開始效能提高近六倍。看來是原主人把它用到平衡跑掉而已,不過沒想到CSB還蠻能撐的說。

6、因為C-1000這孩子是少數的直立式電池倉(這也是為何c-1500/c-3000都用湯淺,而C-1000用CSB的緣故,兩個牌子差了150元有)。
因為是直立式電池倉,所以我們有大絕招可用。電池補水。

7、把洩壓閥用小一字起由紅圈處撬起,請勿暴力喔。接者把皮閥拿起來。
如果該槽嚴重漏酸(整個槽都是白色結晶),請不要再用此電池了。
add-water-1.jpg

add-water-2.jpg


8、到汽車材料行買小包的電池蒸餾水,不是電池液喔,絕對不能買錯。然後隔水加熱到60-70度(熱點沒關係,只要你受得了)。
add-water-3.jpg


9、用針筒注水到各槽內,以飛瑞的充電機來說。一年1CC是合理的,如果是其它的充電機,如果浮充電壓越高,這個值要越大。至於這三顆根本乾到暴了。
最高技巧則是每0.5CC加到濕潤而不見水的程度,不過這樣太麻煩了。每槽平均加定額就好了,不過要注意,當你見得到水痕的時候就加太多了。
以CSB來說,直加就好。如果是湯淺,最好帶一點角度注入。
然後把皮塞及蓋版蓋回,用膠帶封好。要注意每個蓋版絕對要留下一些空間沒被膠帶蓋住,這是要透氣的。
add-water-4.jpg

接者放置4小時再進行下一步。

10、接者上電源供應器並聯充電以0.05C(0.35A)恆流後恆壓充至14V,待電流低於50ma(三門就是150ma啦),再逐步將電壓拉高至15V(湯淺是15V,CSB 大約是在14.5V左右)進行單體均充,其間要控制電流不能超過100ma(三門就是300ma)。這段時間可長可短,至少8小時,最多48小時。這步驟是加強去硫化效果。
中間要注意有無瓶體澎脹、發熱或是噴水的現象,如有請放棄該電池組另購新電池。
至於充電過程中電池會有排氣的現象是正常的。


11、完成後,靜置30Minute,接回UPS。用飛瑞軟體做22%、132W交流、180W直流放電測試。
共計達測試終點2054秒。UPS運行時間再增加18.6%,修復成功。
基本上我只做了8小時單體均充,如果延長時間,效果會更好。

12、比較圖
power-test-xls.jpg


基本上飛瑞的城堡家族充電機設計相當良善,其中C-1000又為直立式電池倉及低噪音設計。雖然不像APC家族設計有讓用戶DIY更換電池的功能,不過只要有點概念要自己換並不難。

PS.1.注意喔,飛瑞的UPS不像APC有直流開關,所以初次連接電池時接點會跳火,這是正常的。但請小心。

PS.2.經補水的電池僅能使用在下列條件下。
a、直立式電池倉並具主動風扇之UPS。
b、24小時開機或每次停機不超過24小時之使用環境。
c、UPS充電機正常,每一單體浮充電壓不超過13.7V。

PS.3.加水請以1cc為單位,加完一次要隔5Minute。每加一輪要檢視有無槽位已出水。直到加完所需水量。

PS.4. 電源供應器並聯充電以0.1C(0.7A)恆流後恆壓充至14V的意思是,將三顆蕊體並聯至電源供應器,在到達14V之前控制電流在0.1C( 0.7A一顆,三顆並聯就是2.1A ),逐步提高電壓。當電壓提高至14V,就停止升壓。待電流自行下降。
若無電源供應器,一般市面上的電瓶充電器亦可,但要降低充電速度。不過電瓶充電器通常無均充功能,修復效果差。

PS.5. 0.1C(0.7A)放電至11V的意思是用0.7A對一顆電池放電到11V,這時間就是電池的殘餘容量 (xxAH/10HR)。
一般來說可以用35歐姆的10W水泥電阻兩顆並聯(要注意散熱),或是12V3W小燈泡3顆並聯做為放電體即可。

PS.6.不論是使用原廠電池或是補水電池,請勿於密閉/半密閉空間使用UPS。

PS.7.充電機及電表組
power-supply.jpg

powermeter.jpg
 

coolrichard

榮譽會員
已加入
9/24/03
訊息
3,882
互動分數
1
點數
38
很專業的測試文

幾個月前公司的UPS掛點,跑去買了三顆電池換掉上機,沒想到完全無法充電,竟然只能撐5秒
那時候的想法就是認為版子掛了,沒多做考慮

但現在看到這篇文章,新買的電池不是一開始就有電嗎?難道我充了12小時完全是無效狀態?
 

chin-4696443

初級會員
已加入
12/30/07
訊息
5
互動分數
0
點數
0
有可能買到庫存電池

按照湯淺的規定 , 於25度環境下必需至少每6個月進行庫存電池再充電的動作 .

依我的經驗如果是超過3個月的電池 , 通常直接上UPS是沒用的 .

會馬上平衡跑掉 , 撐不到一年就會不行了 .

我機房就有一門C3000是這樣 , 重平衡後就由17Minute提高到27Minute .

正規(有良心 , 不過不多)的機房廠商 , 換電池一定要做電池初始化充電及電池組平衡 .

另外因久放而失效的電池 , UPS是無法注電的 . 得用直流電源供應器或是電瓶充電器做均充才行 .

不過你只有5S有點離譜 , 有可能是我說的 . UPS機體進行3C大放電 , 把機版或是充電機給掛了 . 這要用電表及勾表量才知道 .

不過依我對飛瑞的認識 , C-1500/C3000之流 , 就算是75%負載大放電到電池箱跳脫 , 機體也沒事阿 .

所以要看才知道 .

PS.有些便宜UPS做到1000VA , 結果內部線還用2.0線 , 到真是會放個幾次電就掛了 .
 

lgs0809

大海管理 員
已加入
7/11/06
訊息
3,279
互動分數
0
點數
36
專業的文章,又增長知識了。
 

a29947089

初級會員
已加入
12/30/06
訊息
20
互動分數
0
點數
0
大大請問一下?
可以換更大容量的電池嗎?
 

ST-15K.3

我是恐龍..
已加入
9/18/03
訊息
21,569
互動分數
26
點數
48
年齡
45
網站
www.coolaler.com
專業阿....我還是花錢解決好哩
 

Family

高級會員
已加入
8/26/06
訊息
511
互動分數
0
點數
0
太專業了...:MMM:
 

夢夢狐

疑難雜症狐
已加入
11/13/03
訊息
3,073
互動分數
0
點數
36
網站
www.machcannon.idv.tw
雖然中低階表現普普
不過......飛瑞的高階純在線式真的作的很好......。

然而敝人這臺好像都沒在檢查的就是了Orz
人太懶......(羞奔
話說這種不是封閉式(免加水式)電池嗎?原來一樣可以這樣玩......
 

buk12355

就是宅
已加入
9/25/07
訊息
569
互動分數
0
點數
16
好專業喔~大大的電表也是專業級的@@!那飛瑞A500有救嗎?
 

mga

高級會員
已加入
11/20/03
訊息
950
互動分數
0
點數
16
好專業喔~大大的電表也是專業級的@@!那飛瑞A500有救嗎?

A500好像沒孔可以加水 XD 直接去電池行花個幾百元請店家換最快 以前我的A1000也是這樣換;oq;
 
▌延伸閱讀