APC Matrix 5KVA UPS 大復活

  • 主題發起人 主題發起人 TEMJIN
  • 開始日期 開始日期

TEMJIN

進階會員
已加入
1/3/04
訊息
94
互動分數
0
點數
0
第三彈...
終於輪到這隻怪獸了...
首先拆開電池箱的上?..
一個電池模組內有四顆電池...
matrix_06.jpg


Fuse1 ...
matrix_10.jpg


Fuse2 ...
matrix_11.jpg


內部電池連接線...4AWG ...
matrix_16.jpg


外部電池連接線...2AWG ...
matrix_15.jpg


電池狀態偵測及通訊模組...
matrix_12.jpg


開始拆下舊電池...
matrix_07.jpg


左邊舊電池是潘那索尼克的12V17Ah(Made In USA)
右邊新電池是CSB同規格的電池(Made in Taiwan)...
matrix_08.jpg


量量看舊電池....果然沒救了...
matrix_13.jpg


再量量新電池...
matrix_14.jpg


電池全部串接好再量一下...
matrix_17.jpg


完成一個電池模組啦!
matrix_09.jpg

重覆以上步驟,再完成另一個電池模組的更換...

接上電池連接線以及電池通訊線,準備開機...
原廠說明書表示,首次開機會進入 ON BATTERY 模式並開始充電...
matrix_18.jpg


以上...怪獸復活.......
 
咦!!要接什麼好
嗯!!喵的我也有兩台 :QQQ: :QQQ: ;cr;
 
酷斯拉復活了 :PPP: 真想看看裡面用料如何! :OO:
 
這種東西絕不是一般人買得起的... :MMM:
 
請問一下樓主兩個電池模組是用串聯的還是用並聯的 :??:
 
UPS在停電的時候真的很好用...
下個月回台北也想買一顆... :SSS:
 
恭喜~~
保險絲用料不錯喔~~都是超快速保險絲,半導體換流器專用,從故障電流發生到融斷只要數ns,保護必v元件。這在變頻器以及SERVO上也大量使用。

裡面還有分流器(保險絲2旁邊),以偵測電池組電流,界面可能就是負責傳回電流以及電壓。
但這款UPS屬於低壓交換型,就是DC輸入比輸出AC要低,代表DC電流會吃比較重。
 
Originally posted by XD使者@May 11 2005, 12:25 AM
請問一下樓主兩個電池模組是用串聯的還是用並聯的 :??:
是並聯的。
 
Originally posted by LSI狼@May 11 2005, 01:08 AM
恭喜~~
越來越對狼大的資歷感興趣了 mooon