關於不斷電系統..

  • 主題發起人 主題發起人 Second2
  • 開始日期 開始日期
OGC OGC 說:
你把ups接電扇和檯燈。。。。這是謀殺ups的行為。。。。。。。。。
不要以為你的ups是萬能的,請把他接上必要的負載就好。。。。。。。。。。。。
看你的型號應該是五百VA的機器,offline的機器通常pf為0.6~0.7
所以你的ups最大負載為300w~350w,要維持電池壽命最好最高使用到80%的負載,
所以你最好只接240~280w的耗電量。還有ups說明書不是都有說明不要接電扇嗎?

;sorry; 說明書丟了........

剛剛把其他風散和電燈全拔了,只剩瑩幕和主機接上! ;rr;

接著把插頭拔掉試試看會不會關機,結果沒關機! ;face0;

最大負载只有300-350W嗎?我的POWER是500W的那不就不行用了?

如果我換大一點的電池,可以提升瓦數嗎?
 
順便一問!剛到朋友加裝電腦,用電錶量一下市電,結果只有106-107V...

這會不會影響電腦使用的穩定性阿?可以如何改善呢?

感謝指教...
 
電壓不要大幅跳動就不會有問題。
更詳細的分析,如頻率異變、突波、瞬斷,就不是一般電表可以量測的。
 
Second2 說:
;sorry; 說明書丟了........

剛剛把其他風散和電燈全拔了,只剩瑩幕和主機接上! ;rr;

接著把插頭拔掉試試看會不會關機,結果沒關機! ;face0;

最大負载只有300-350W嗎?我的POWER是500W的那不就不行用了?

如果我換大一點的電池,可以提升瓦數嗎?

電腦不是裝了500w的power就一直吃500w的電。。。。。。。。。。。
男孩子"基本"的水電知識真的需要了解一點喔
不然很多事情很不好處理。
 
OGC OGC 說:
電腦不是裝了500w的power就一直吃500w的電。。。。。。。。。。。
男孩子"基本"的水電知識真的需要了解一點喔
不然很多事情很不好處理。

500W當然不是吃500啦!

那我接主機跟螢幕OK嗎?可是電壓還是維持在100-101V耶!? ;rr; 這樣正常嗎?

回狼大,沒有跳動很大的意思是說不要有突波,這樣說對嗎?

即使供電在100V也可以正常運作? :confused:

對於UPS真的沒有了解,還請各位大家幫我一下!~ ;shakehand
 
Second2 說:
500W當然不是吃500啦!

那我接主機跟螢幕OK嗎?可是電壓還是維持在100-101V耶!? ;rr; 這樣正常嗎?

回狼大,沒有跳動很大的意思是說不要有突波,這樣說對嗎?

即使供電在100V也可以正常運作? :confused:

對於UPS真的沒有了解,還請各位大家幫我一下!~ ;shakehand

因為換流器運作模式的不同,所以輸出特性也會不一樣。
正常來說,假設電池跟換流器都是正常的,當負載在其規範內,電壓波動幅度也會落在合理範圍中,至於輸出電壓多少就不是關鍵。
其實交換式電源供應器接受一定程度變動的電壓輸入範圍,但是換成音響就不是這回事了。
 
OGC OGC 說:
啥 500VA才只能接240~280W...
連一台主機都不夠吃...何況還有一堆週邊...

---
直到今天才了解
 
LSI狼 說:
因為換流器運作模式的不同,所以輸出特性也會不一樣。
正常來說,假設電池跟換流器都是正常的,當負載在其規範內,電壓波動幅度也會落在合理範圍中,至於輸出電壓多少就不是關鍵。
其實交換式電源供應器接受一定程度變動的電壓輸入範圍,但是換成音響就不是這回事了。

感謝狼大解說.! ;shakehand 不過沒錢玩音響啦!雖然說很想玩,但是又是一條不歸路了... :PPP:
 
Second2 說:
感謝狼大解說.! ;shakehand 不過沒錢玩音響啦!雖然說很想玩,但是又是一條不歸路了... :PPP:

沒錯,裝備是一堆錢,但是沒有乾淨的電源是無法發揮的,代表又得灑一筆錢搞純淨化電源。