水冷機殼內,散熱風扇問題??

qsc8888

進階會員
已加入
1/21/08
訊息
380
互動分數
0
點數
16
我想請問一下我機殼是聯力 ARMORSUIT PC-P80R

我現在把主機板上一體式水冷,還有CPU也上水冷

我水冷排是外掛在機殼外

我知道裝水冷,機殼還是需要有風對流

我沒上水冷前機殼風扇配置是,前14風扇X3(往內吹).上14X1(往外抽).後12X1(往外抽).顯卡那邊14X1(往外抽)

上了水冷有些風扇無法安裝所以變成,前14風扇X3(往內吹).上14X1(往外抽)<---這樣機殼內對流會不會不好

對這方面不太熟,有請知道的大大告訴我一下,感謝
 

lnchang2k

哥遇超頻難免雞凍
已加入
11/26/07
訊息
1,441
互動分數
28
點數
48
1. 你目前整體來說是應該是正壓, 理論上來說平衡壓是最有效的, 正壓灰塵少一點, 負壓多一點.
2. 顯卡那裏如果有的話, 可能還是往內吹比較好, GPU是個大熱點, 需要主動式對流, 而且在下方, 冷下進/熱上出.
3. 你的水冷排如果是直接固定貼著機殼後方, 原來風扇空正外面, 那應該還是有往外抽/平衡壓的作用.
 