晶片式冷水機

h88154921

進階會員
已加入
6/20/09
訊息
451
互動分數
0
點數
0
市面上販售的晶片式冷水機,分為單晶片及多晶片式冷水機,水箱、水量的大小決定使用單晶片或多晶片冷水機,價格上也有高低之分。
一般電腦使用者,使用水冷散熱大致上都用水冷排加風扇散熱水溫,晶片式冷水機與水冷排散熱目的相同,將水降低溫度,其做法有所不同水冷排以冷熱交替用較低的溫度氣流通過冷排帶走較高水溫,晶片式冷水機利用兩個不同電子晶體,當兩個不同電子晶體相接讓電流流動兩端產生溫差時,一面產生吸熱,一面稱爲放熱,吸熱面你會覺得冰冷,放熱面你會覺得非常燙,取吸熱面加以散熱水溫;兩種散熱方式都會受外在溫度影响”室溫” 至影响散熱效果。
照片上這顆單晶片式冷水機,市售價:3000元有找與銅製水排加兩個風扇價差不多。
以下對手邊這顆單晶片式冷水機,簡單測試資訊給網友購買水冷排前參考選擇。

參與水冷配備:

i143108_DSCN0501.JPG


1. 單晶片式冷水機

i143109_DSCN0492.JPG

i143110_DSCN0524.JPG


2. RU-02 散熱器

i143111_DSCN0496.JPG


3. IWB-01 水箱
4. DP-1200 抽水幫浦

IWB-01 水箱水容量 約 5L

i143112_DSCN0497.JPG


超頻 RUN 4.6G 開機 3小時,執行一般 Game 非3D Game

i143113_14.jpg


冷水機出水溫度 31.3度,室溫 30度

i143114_DSCN0529.JPG


室溫 30度,冷水機維持出水溫度 31~32度間,距離室溫多出1~2度。
當室溫 上升冷水機出水溫度跟著上升,多出室溫1~2度。

水循環溫度 32.2度

i143115_DSCN0499.JPG


室溫下降至 28度,冷水機出水溫度 30.4度

i143117_DSCN0531.JPG


水循環溫度 30.9度

i143118_DSCN0541.JPG


檢測使用電流(安培)、瓦特、3小時耗電量

電流 0.83 安培

i143119_DSCN0513.JPG


瓦特 91.3 W

i143120_DSCN0512.JPG


電腦使用 3小時

i143121_DSCN0533.JPG


耗電量

i143122_DSCN0535.JPG


使用3小時,用掉0.27度KWHx8 = 2.16度KWH 1天24小時
1天2.16度KWHx1年365天 = 788.4度電x每度電2.10元 = 1656元 (每年電費)
單晶片冷水機每天24小時開機,每年電費:1656元。


以下是 壓縮機式冷水機

壓縮機冷水機 (廠牌ARCTICA阿提卡) 型號:DBI-050D 壓縮機:1/15HP

i143123_DSCN0033.JPG


檢測使用電流(安培)、瓦特、3小時耗電量

平時侍機:1.1Watt

i143124_DSCN0003.JPG


平時侍機:0.01 Amp

i143125_DSCN0019.JPG


冷卻強冷最高:194Watt

i143126_DSCN0018.JPG


冷卻強冷最低:188Watt

i143128_DSCN0026.JPG


冷卻強冷:2.55 Amp

i143129_DSCN0013.JPG


使用3小時 Clock

i143130_DSCN0027.JPG


使用3小時,用掉0.29度電 KWH

i143131_DSCN0030.JPG


運轉電流:2.55Amp(最大)
消耗功率:平時侍機1.1Watt,啟動壓縮機194Watt (實測資料)
水溫設置:24度,對映1台電腦
使用3小時,用掉0.29度KWHx8 = 2.32度KWH 1天24小時
1天2.32度KWHx1年365天 = 846.8度電x每度電2.10元 = 1778元 (每年電費)

壓縮機式冷水機每天24小時開機,每年電費:1778元。

晶片式冷水機:
使用3小時,用掉0.27度
壓縮機式冷水機:
使用3小時,用掉0.29度
兩者相差 0.02度,原因:晶片式 從開機至關機都在降溫狀態;壓縮機式冷水機 達到設定溫度會停止運轉(待機)。

壓縮機式冷水機,不受室溫影响,可供超頻超很大的使用者來使用。


以上供網友選擇水排、冷水機時参考數據。
 
最後編輯:
謝謝h88154921兄專業的介紹 ^^ :MMM:
 
謝謝大大的專業說明
晶片式的與水冷排加風扇哪個散熱強
正考慮新平台直接換水冷
 
謝謝大大的專業說明
晶片式的與水冷排加風扇哪個散熱強
正考慮新平台直接換水冷

晶片式冷水機與水冷排在室溫(環境溫度)30度以上,兩者對水溫散熱效果可以說相同,水溫會跟遀室溫上升;但低室溫下對致冷片是有利的,在(散熱面)放熱發燙的那一面散熱速度越好、越快反面吸熱面越冰冷,降溫的效果小勝水冷排。
要大勝需用多晶片式來降溫使用,目前市面上有3晶片(照片)也有12晶片的冷水機 3晶片效果很好,但售價與壓縮機式很接近,耗電量也在180W已跟最小15分之1壓縮機式冷水機耗電量相同,不如買壓縮機式來降溫才快速。

借用一下照片
i143163_21303280571934669.jpg

冷卻能力 :40公升水量,水溫降低5℃~6℃﹝9℉~11℉﹞﹝視周遭環境而定﹞
 
最後編輯:
從7月14日使用至今已有13天,每天測試使用時數3小時至5小時間,水溫上升結果:
每日初始開機循環水溫約 30度,室溫30度至31度,開機4小時水溫上升34.6度,與剛開機溫溫上升4.6度。
開機頭2小時水溫上升較快來到33.2度,後2小時緩慢上升1.4度,進第5小時溫度上升幅度更小,室溫不再上升維持,水溫也維持在35以下。
當室溫下降(開冷氣) 水溫也隨著下降,室溫越低,晶片式冷水機出水溫度越低,在冬季相信有更好的散熱表現,在夏季與水冷排表現相同。

不管使用冷水機或者水冷排,水箱容量越大,水溫比較穩定,溫度起伏不大。

測試配備:
單晶片式冷水機
CPU 散熱器 RU-02
GPU 680GTX 水冷
水箱 IWB-01 水量 5L