UPS充電時為斷斷續續...

ntnuitetfq

進階會員
已加入
6/3/07
訊息
273
互動分數
0
點數
0
我的UPS為台達 victor 1000.

最近一次停電, UPS完全失去效果, 電腦跟著停機,
面板上亮紅燈, 依指示可能是電池或充電器有問題,
於是在網路上看到大多都是電池有問題,
於是購買電池更換後, 在沒有任何負載下充電,
充了至少24小時, 執行深度放電, 發現竟然只能維持約20分鐘,
當初買來測試有負載都能維持30~40分鐘,
觀察後續充電的情況, 充電為斷斷續續,
於是送修, 剛接獲如果內部的板子有問題,
要$1950, 這在市面上可買2/3台全新的!
請問這樣的情況會是那裡的問題呢?

如果真的是板子有問題, 是那個電子元件有問題呢? 自己去單買該零件換就好了.
另外那裡買的到一樣便宜的板子?
我真的花不下$1950...
板子上面的電子設備真的有超過到$1000嗎?
 

ST-15K.3

我是恐龍..
已加入
9/18/03
訊息
21,569
互動分數
26
點數
48
年齡
45
網站
www.coolaler.com
變壓器吧....AC 110V TO DC 12V
 

acmoster

一般般會員
已加入
11/4/07
訊息
103
互動分數
0
點數
0
電池的規格是不是有差異
看一下(AH)的規格再做決定
另外把電池移除後用三用電錶量一下輸出電壓多少
再用串連電池方式量一下電流就知道要充電多久
在問一下原廠他的充電模式是定電壓還是定電流
還是交替是的這樣可以比較準確的看你有沒有充飽他
有一個可能當電壓到一定的準位時充電線路會斷電
但事實上電壓到了但電荷量還沒飽電池自己也會自放電
一放電電壓又下降一上一下就會造成斷斷續續的亮燈現象
 

ntnuitetfq

進階會員
已加入
6/3/07
訊息
273
互動分數
0
點數
0
電池的規格是不是有差異
1. 電池的規格我有確認, 為12V 7AH.
2. 我沒三用電表, 所以沒得量測...@@
3. 說明書中並沒有提到是定電壓還是電流耶.
4. 充電未滿1小時就會斷斷續續, 且該監控軟體看到也是未充滿.
謝謝您的回答, 如果送修結果真的要換板子, 我會放棄修,
待寄回來後, 再想辦法借到三用電表量測, 謝謝!
 
▌延伸閱讀