[UPS] 超緊急!FT-1000D 這樣用 OK 嗎?※※※

  • 主題發起人 主題發起人 xbox88888
  • 開始日期 開始日期

xbox88888

初級會員
已加入
5/4/11
訊息
21
互動分數
0
點數
1
我的配備如同簽名檔
我就不再多做贅述了
許久前花 3K 買了台 UPS
型號為 FT-1000D 離線式
離線式中有穩壓功能的應該就屬這台了
所以順利敗入;tongue;
------------------------------(想不到還是打了幾行廢話,我自己都想飛踢自己:PPP:)
由於我都這樣使用
FT-1000D 接上一台 LCD 螢幕以及一台主機(就是簽名檔的配備)
ASUS VK246H 開機功耗官網寫 60W
Enhance E80 500W 80 Plus Power ( 銅牌 82% 轉換率 )
我用國外的電源計算網站評估我目前的使用量約為 433 瓦

現在問題來了
我知道我的 FT-1000D 有 1000VA 容量
經轉換後應該約可接 600W 的物品 (1000VAx0.6=600W)
但是我的電腦端配備瓦數究竟要怎麼算
我聽過很多種算法;ranger;
算法一:
Power+LCD
500W+60W=560W (小於 600W 可以安心使用)
算法二:
用使用量算
433W+60W=493W (小於 600W 可以安心使用)
算法三:
要把 Power 的銅牌 82% 算進去
500/0.82W + 60W = 670W (大於 600W 過載, 停電會直接熄掉,買了等於沒買==)
算法四:
用使用量以及 82% 銅牌轉換率下去算
433/0.82W + 60W =588W (小於 600W 可以安心使用)
--------------------------------------------;0a155245;
問題總結;
1. 究竟哪一種算法是對的?
2. 那麼這台 FT-1000D (1000VA) 夠接我的一台螢幕以及一台主機嗎?
小弟有先爬過文了==
不過都沒有人有明確回答
特此發問
麻煩各位大大囉
不好意思^^;cheer2;
 
算法四是對的~因為我們是看市電端給多少點~而不是單純只看未轉換效率的電量
不過588W是全速運轉下才會有的耗電~待機時你的配備也不會超過200W
 
算法四是對的~因為我們是看市電端給多少點~而不是單純只看未轉換效率的電量
不過588W是全速運轉下才會有的耗電~待機時你的配備也不會超過200W
喔喔~~~!
原來如此
那我可以繼續安心使用我的UPS了^^
用1000VA的插上我的螢幕加上主機
謝謝大大的幫忙!!!