殘月止水 初級會員 已加入 5/17/11 訊息 44 互動分數 0 點數 6 年齡 33 網站 iwadashengetsu.blogspot.com 5/30/12 #1 前不久剛完成的水冷 而最近開始升級2.0的計畫(版號純粹高興) 小弟現在有個疑問 目前規劃: PUMP(4分)>4通街頭>(3分)CPU>2D冷排 >4通街頭>(4分) 測溫>水箱 >(3分)GPU>3D冷排 >(3分)MOS+NB>3D冷排 這樣規劃下,PUMP用DP-1200夠力嗎? 還是要換成雙PUMP?(D5或635) 另外 水冷排裝滿風扇(一邊進一邊出)降溫效果如何?
前不久剛完成的水冷 而最近開始升級2.0的計畫(版號純粹高興) 小弟現在有個疑問 目前規劃: PUMP(4分)>4通街頭>(3分)CPU>2D冷排 >4通街頭>(4分) 測溫>水箱 >(3分)GPU>3D冷排 >(3分)MOS+NB>3D冷排 這樣規劃下,PUMP用DP-1200夠力嗎? 還是要換成雙PUMP?(D5或635) 另外 水冷排裝滿風扇(一邊進一邊出)降溫效果如何?
a0911430500 進階會員 已加入 11/17/06 訊息 412 互動分數 0 點數 0 5/30/12 #2 殘月止水 說: 前不久剛完成的水冷 水冷排裝滿風扇(一邊進一邊出)降溫效果如何? 按一下展開…… 室溫相同:約24℃ 水溫降約2℃ 顯卡降約4~7℃ (GTX580) 冷排:EK 3D 負載:GTX580 GTX260+ 串接 冷頭:larkooler 3分X2 (與版大相同) 泵浦: DP600p 最後編輯: 5/30/12
殘月止水 說: 前不久剛完成的水冷 水冷排裝滿風扇(一邊進一邊出)降溫效果如何? 按一下展開…… 室溫相同:約24℃ 水溫降約2℃ 顯卡降約4~7℃ (GTX580) 冷排:EK 3D 負載:GTX580 GTX260+ 串接 冷頭:larkooler 3分X2 (與版大相同) 泵浦: DP600p
J joe712 一般般會員 已加入 10/5/08 訊息 89 互動分數 0 點數 0 5/30/12 #3 1).升級到3分厚管效能雖然不變,但不用重新購買接頭,是一個不錯選擇~ 2).按照您目前水路規劃,一個DP-1200是足夠 3).冷排一前一後安裝風扇,與只安裝一邊,曾試過沒有很大分別
殘月止水 初級會員 已加入 5/17/11 訊息 44 互動分數 0 點數 6 年齡 33 網站 iwadashengetsu.blogspot.com 5/31/12 #4 joe712 說: 3).冷排一前一後安裝風扇,與只安裝一邊,曾試過沒有很大分別 按一下展開…… 沒很大差別是指2樓大大那樣的溫差嗎?
a0911430500 進階會員 已加入 11/17/06 訊息 412 互動分數 0 點數 0 6/2/12 #5 殘月止水 說: 沒很大差別是指2樓大大那樣的溫差嗎? 按一下展開…… 有降溫總是好事 \(^▽^)/