孤 孤僻貓 初級會員 已加入 9/27/11 訊息 9 互動分數 0 點數 1 10/22/11 #1 我們家 會跳電 有找水電的來看 說..........怎樣的 所以才會跳電 水電建議我去買個 變壓器來裝 這樣比較不會傷到電腦 我想請問這個有用嗎 還是要去買一個UPS不斷電裝置? 大家覺得呢? 不斷電裝置好裝嗎?
我們家 會跳電 有找水電的來看 說..........怎樣的 所以才會跳電 水電建議我去買個 變壓器來裝 這樣比較不會傷到電腦 我想請問這個有用嗎 還是要去買一個UPS不斷電裝置? 大家覺得呢? 不斷電裝置好裝嗎?
A.J 快樂會員 已加入 4/7/09 訊息 1,384 互動分數 1 點數 38 10/22/11 #2 會跳電那是代表你家變電箱的黑黑那顆(叫什麼名稱我忘了)瓦數太小.一般110v的建議要單顆都是20A.不然突然負載過多都會跳電.
csh791204 高級會員 已加入 11/14/10 訊息 883 互動分數 0 點數 16 年齡 34 10/22/11 #3 小弟的認知是 假設電源開關為20安培(那開關我記得是念PLAY ㄍㄚˋ 中文是無熔絲開關 ) 當用電量超過20安培時就會跳電作為保護 若不跳 電線就會發熱 (除非電線規格為30安培 但是卻買到太小的開關) 電線埋在牆壁裡 若電線走火就危險了 電線的規格也有分安培數 無熔絲的安培規格不能大於電線 所以不是會跳電 那就買大一點的開關喔 不然用電量超過都還不跳到時就危險了 小弟淺見 給您參考 有錯還請指教@@ 最後編輯: 10/22/11
小弟的認知是 假設電源開關為20安培(那開關我記得是念PLAY ㄍㄚˋ 中文是無熔絲開關 ) 當用電量超過20安培時就會跳電作為保護 若不跳 電線就會發熱 (除非電線規格為30安培 但是卻買到太小的開關) 電線埋在牆壁裡 若電線走火就危險了 電線的規格也有分安培數 無熔絲的安培規格不能大於電線 所以不是會跳電 那就買大一點的開關喔 不然用電量超過都還不跳到時就危險了 小弟淺見 給您參考 有錯還請指教@@
孤 孤僻貓 初級會員 已加入 9/27/11 訊息 9 互動分數 0 點數 1 10/22/11 #4 csh791204 說: 小弟的認知是 假設電源開關為20安培(那開關我記得是念PLAY ㄍㄚˋ 中文是無熔絲開關 ) 當用電量超過20安培時就會跳電作為保護 若不跳 電線就會發熱 (除非電線規格為30安培 但是卻買到太小的開關) 電線埋在牆壁裡 若電線走火就危險了 電線的規格也有分安培數 無熔絲的安培規格不能大於電線 所以不是會跳電 那就買大一點的開關喔 不然用電量超過都還不跳到時就危險了 小弟淺見 給您參考 有錯還請指教@@ 按一下展開…… 我這新家 都沒在住人 只有我會過來玩玩電腦而已 睡覺是在另外一個家.........水電有說跳電的原因 但我不太會講 所以我家人 也沒打算要修好這個問題 所以我想買個東西 來保護電腦 麻煩大大指點一下 3Q
csh791204 說: 小弟的認知是 假設電源開關為20安培(那開關我記得是念PLAY ㄍㄚˋ 中文是無熔絲開關 ) 當用電量超過20安培時就會跳電作為保護 若不跳 電線就會發熱 (除非電線規格為30安培 但是卻買到太小的開關) 電線埋在牆壁裡 若電線走火就危險了 電線的規格也有分安培數 無熔絲的安培規格不能大於電線 所以不是會跳電 那就買大一點的開關喔 不然用電量超過都還不跳到時就危險了 小弟淺見 給您參考 有錯還請指教@@ 按一下展開…… 我這新家 都沒在住人 只有我會過來玩玩電腦而已 睡覺是在另外一個家.........水電有說跳電的原因 但我不太會講 所以我家人 也沒打算要修好這個問題 所以我想買個東西 來保護電腦 麻煩大大指點一下 3Q
MoDT 玩電腦的人 已加入 7/23/06 訊息 3,164 互動分數 0 點數 0 10/22/11 #5 一般的 UPS 安裝相當容易 就一進(從市電) 一出(接電腦) 另外 配電箱內的那個黑黑的開關裝置是 breaker 主要是過電流保護用 這必需是考量整個房子內的電源線配置 一般那顆開關不能隨便變更電流最大值
一般的 UPS 安裝相當容易 就一進(從市電) 一出(接電腦) 另外 配電箱內的那個黑黑的開關裝置是 breaker 主要是過電流保護用 這必需是考量整個房子內的電源線配置 一般那顆開關不能隨便變更電流最大值
tw28888 榮譽會員 已加入 1/10/09 訊息 1,131 互動分數 25 點數 48 10/22/11 #6 孤僻貓 說: 我這新家 都沒在住人 只有我會過來玩玩電腦而已 睡覺是在另外一個家.........水電有說跳電的原因 但我不太會講 所以我家人 也沒打算要修好這個問題 所以我想買個東西 來保護電腦 麻煩大大指點一下 3Q 按一下展開…… 啊!!沒打算修,是要賣掉嗎? 會不會害到買的人?
孤僻貓 說: 我這新家 都沒在住人 只有我會過來玩玩電腦而已 睡覺是在另外一個家.........水電有說跳電的原因 但我不太會講 所以我家人 也沒打算要修好這個問題 所以我想買個東西 來保護電腦 麻煩大大指點一下 3Q 按一下展開…… 啊!!沒打算修,是要賣掉嗎? 會不會害到買的人?
F fallpilot 卡陰成良醫... 已加入 1/25/09 訊息 1,222 互動分數 5 點數 38 年齡 38 10/22/11 #7 依效果能力建議買 在線互動式UPS > 穩壓器 > 一般離線式UPS 我這邊是電源太髒...目前是用穩壓後接OPTI 在線互動式UPS(P家24H 3900元) 你的情況應該是電力不足 可能一 原本配電盤配額太小或電力線太細 可能二 電力線末端 可能三 附近有大量用電者 可能四 請檢查一下電費有可能有人偷電
依效果能力建議買 在線互動式UPS > 穩壓器 > 一般離線式UPS 我這邊是電源太髒...目前是用穩壓後接OPTI 在線互動式UPS(P家24H 3900元) 你的情況應該是電力不足 可能一 原本配電盤配額太小或電力線太細 可能二 電力線末端 可能三 附近有大量用電者 可能四 請檢查一下電費有可能有人偷電
孤 孤僻貓 初級會員 已加入 9/27/11 訊息 9 互動分數 0 點數 1 10/22/11 #8 fallpilot 說: 依效果能力建議買 在線互動式UPS > 穩壓器 > 一般離線式UPS 我這邊是電源太髒...目前是用穩壓後接OPTI 在線互動式UPS(P家24H 3900元) 你的情況應該是電力不足 可能一 原本配電盤配額太小或電力線太細 可能二 電力線末端 可能三 附近有大量用電者 可能四 請檢查一下電費有可能有人偷電 按一下展開…… 在線互動式UPS跟離線式的插在哪裡呢?
fallpilot 說: 依效果能力建議買 在線互動式UPS > 穩壓器 > 一般離線式UPS 我這邊是電源太髒...目前是用穩壓後接OPTI 在線互動式UPS(P家24H 3900元) 你的情況應該是電力不足 可能一 原本配電盤配額太小或電力線太細 可能二 電力線末端 可能三 附近有大量用電者 可能四 請檢查一下電費有可能有人偷電 按一下展開…… 在線互動式UPS跟離線式的插在哪裡呢?
JQJQ 進階會員 已加入 9/23/03 訊息 652 互動分數 0 點數 16 10/22/11 #9 問水電怎麼解決,找出跳電原因試圖解決,而不是買台 UPS 或 變壓器,水電說變壓器 ?? 那也很怪。是穩壓器還是變壓器 ? 家用斷路器,最大顆50A 其餘為 20A 現在的房子有好幾顆,各房、廚房、浴室...甚至公電,得看住家規模,除非屋齡超過30年才有可能只 有一顆或兩顆斷路器(使用保險絲的年代)。 樓主 文章內 也說不出所以然 徹底找水電一次解決吧!
問水電怎麼解決,找出跳電原因試圖解決,而不是買台 UPS 或 變壓器,水電說變壓器 ?? 那也很怪。是穩壓器還是變壓器 ? 家用斷路器,最大顆50A 其餘為 20A 現在的房子有好幾顆,各房、廚房、浴室...甚至公電,得看住家規模,除非屋齡超過30年才有可能只 有一顆或兩顆斷路器(使用保險絲的年代)。 樓主 文章內 也說不出所以然 徹底找水電一次解決吧!