想請教關於家中電源線路負載相關問題~

benison868

進階會員
已加入
3/25/05
訊息
304
互動分數
0
點數
16
想請教關於家中電源線路負載相關問題~不知道PO這區對嗎??假如不對~請站長幫我移一下~謝謝 ;rr;

小弟由於家中是租的~
很怕電源負載過高~跳電或其他災害
請問要怎樣去看家中總電源及線路夠不夠所有電器一起使用~
是看安培(A)??還是看啥??才能知道家中電源線路的負載程度呢??

01.家中有電腦2台(粗估各600W內)(含喇叭及事務機)
02.電暖風扇2台
03.吹風機1台
04.電視1台
05.遊戲機1台
06.音響1台
07.冷氣機1台
08.電冰箱1台
09.燈具6組
10.風扇2台
11.熱水機
12.其他

PS.
01+02+04+05+06+10共用一條電源線路
07好像是獨立一條電源線路
03+08+11共用一條電源線路

麻煩各位大大~拜託 拜託
 
若是使用時會因為啟動、關閉其中一裝置而影響到其他電器,代表負載能力已經吃緊,線路老舊還需考量導線以及接點氧化問題。
一般還需請合格電匠檢驗家庭配線,老房子尤須特別注意。
 
謝謝LSI狼大大回覆~由於小弟不才~
只能拍照讓大大看看~

img.php

第一張檔號399是5樓室外總開關+電表
(由於小弟是租的房子位在5樓是用4樓的電表分出來到這個室外總開關)

img.php

第二張檔號398是室外總開關的標籤
(5000A啥意思)

http://img4.picsplace.to/img.php?file=img4/13/PICT0406-1.JPG
第三張檔號406是室內的總開關分成兩個
(由室外接到室內的)
(好像很差的開關歐~)

由於小弟家中電器很多~感覺很不夠用~常常出去不關機
假如有危險想跟房東凹配線弄好點~
需要去照4樓總開關嗎??
可以麻煩大大指點一下好嗎?? ;rr; ;rr; ;rr;
ps.請問要怎樣把圖直接貼出來呢??
 
其實 開關會跳才是好
那還表示它有在工作
要是遇到不會跳的.......

要是我
我會比較擔心 中性線的部分
要中性線掛了 您的110v的電器
就要看老天給不給關照了

爬了幾年電桿的死猴子 建議
加強 中性線
加裝 漏電斷路器
最重要的是 人不在家 電器能關就關
 
最後編輯:
公式 1W(瓦)=1Volt X 1A=1VA , 例如使用延長線插座, 上面會標示多少A 多少 V. 你就知道該插座極限 多少W, (110V X 15A=1650W)小型電子鍋約佔400W,實際使用約8成就好 ,以免超載發熱. 插座內都要有保險絲. 然後去加總所有電器就得到總瓦數. 一般電表都夠用 但是主要/次要電線不能太細. 電線上面有標示電流規格 A (安培). 有興趣請參閱電工書籍. 另外防東要去買火險產險...
 
公式 1W(瓦)=1Volt X 1A=1VA 適用於直流,交流還要考慮功率因數,當PF=1上述才會成立。
對於家庭常見的單相三線式系統,中性線(N)的確蠻重要的,且台灣氣候潮濕,加裝漏電斷路器可以防止漏電感電。
 
謝謝l240984大大.littleboy大大.LSI狼大大的回覆 謝謝 小弟研究一下^^