Second2 榮譽會員 已加入 12/28/05 訊息 3,554 互動分數 0 點數 0 年齡 39 6/25/06 #1 我是用飛瑞的A500-PLUS,接上一般電源時用電錶量約120V(正常供電!) :) 如果用電池供電約101V,這是不是代表電池壽命差不多了? 平時很少跳電的,之前跳電時用電錶量只有101V感覺電池快掛了! :lkl: 那要到哪邊去買替換電池阿?可以買容量較大的電池嗎? 感謝指教!...... ;shakehand
我是用飛瑞的A500-PLUS,接上一般電源時用電錶量約120V(正常供電!) :) 如果用電池供電約101V,這是不是代表電池壽命差不多了? 平時很少跳電的,之前跳電時用電錶量只有101V感覺電池快掛了! :lkl: 那要到哪邊去買替換電池阿?可以買容量較大的電池嗎? 感謝指教!...... ;shakehand
OGC OGC 進階會員 已加入 2/9/06 訊息 389 互動分數 0 點數 0 6/25/06 #2 要判斷電池是否壽命將盡應該直接良電池比較快,如果你的ups負載太重。。。。降到100v是有可能的。電池啥都不奇怪的地方有賣,確定你原來的型號就可以了,電池科技雖然進步牛步,但是還是有同體積大容量的型號喔,可以問問老闆,像我從學校檢回來的10年老機,之前配的是6.5AH(不太確定了)的電池四顆,現在同樣大小有7.2AH的可以買了,這樣一換也多了不少容量。 最後編輯: 6/25/06
要判斷電池是否壽命將盡應該直接良電池比較快,如果你的ups負載太重。。。。降到100v是有可能的。電池啥都不奇怪的地方有賣,確定你原來的型號就可以了,電池科技雖然進步牛步,但是還是有同體積大容量的型號喔,可以問問老闆,像我從學校檢回來的10年老機,之前配的是6.5AH(不太確定了)的電池四顆,現在同樣大小有7.2AH的可以買了,這樣一換也多了不少容量。
LSI狼 榮譽會員 已加入 11/8/04 訊息 2,281 互動分數 0 點數 0 年齡 46 6/25/06 #3 輸出電壓跟電池電壓無關,換流器電路會自己決定該輸出多少。 電池若是故障,待機時間會縮短許多甚至是無法切換至電池輸出。
C catanddog 高級會員 已加入 10/30/03 訊息 742 互動分數 0 點數 0 網站 造訪網站 6/25/06 #4 我記得如果是電池供電"離線式"和"類在線式"的量出來都不是110,會落在95~105V(因為三用電表示量正旋波) 而接在市電的話他沒有濾波的功能,所以插頭多少電,輸出多少電,好一點的只有防突波 因為它們只是彷交流電,一個一個的方波,不是正旋波 正常的交流電是正旋波的,而使用上的差別只有使用電感的物體才有差(馬達), 一般電子元件沒有太大的關係 最後編輯: 6/25/06
我記得如果是電池供電"離線式"和"類在線式"的量出來都不是110,會落在95~105V(因為三用電表示量正旋波) 而接在市電的話他沒有濾波的功能,所以插頭多少電,輸出多少電,好一點的只有防突波 因為它們只是彷交流電,一個一個的方波,不是正旋波 正常的交流電是正旋波的,而使用上的差別只有使用電感的物體才有差(馬達), 一般電子元件沒有太大的關係
Second2 榮譽會員 已加入 12/28/05 訊息 3,554 互動分數 0 點數 0 年齡 39 6/25/06 #5 LSI狼 說: 輸出電壓跟電池電壓無關,換流器電路會自己決定該輸出多少。 電池若是故障,待機時間會縮短許多甚至是無法切換至電池輸出。 按一下展開…… 狼大的意見是說可能是電池不行囉??因為我將它加上牆上插頭時,量出來時約119-120V 一旦拔掉插頭,瞬間降到100-101V,這代表電池已經.............
LSI狼 說: 輸出電壓跟電池電壓無關,換流器電路會自己決定該輸出多少。 電池若是故障,待機時間會縮短許多甚至是無法切換至電池輸出。 按一下展開…… 狼大的意見是說可能是電池不行囉??因為我將它加上牆上插頭時,量出來時約119-120V 一旦拔掉插頭,瞬間降到100-101V,這代表電池已經.............
Second2 榮譽會員 已加入 12/28/05 訊息 3,554 互動分數 0 點數 0 年齡 39 6/25/06 #6 catanddog 說: 我記得如果是電池供電"離線式"和"類在線式"的量出來都不是110,會落在95~105V(因為三用電表示量正旋波) 而接在市電的話他沒有濾波的功能,所以插頭多少電,輸出多少電,好一點的只有防突波 因為它們只是彷交流電,一個一個的方波,不是正旋波 正常的交流電是正旋波的,而使用上的差別只有使用電感的物體才有差(馬達), 一般電子元件沒有太大的關係 按一下展開…… 我感覺有差耶!本來不拔插頭時,我的電風散正常運作,桌燈也OK 但是一拔掉感覺風散變慢了,而且桌燈也一閃一閃的,明顯的電壓不足.... 這是不是真的代表 ;ng; 因為怕傷到我的元件,現在已經放在旁邊了.......
catanddog 說: 我記得如果是電池供電"離線式"和"類在線式"的量出來都不是110,會落在95~105V(因為三用電表示量正旋波) 而接在市電的話他沒有濾波的功能,所以插頭多少電,輸出多少電,好一點的只有防突波 因為它們只是彷交流電,一個一個的方波,不是正旋波 正常的交流電是正旋波的,而使用上的差別只有使用電感的物體才有差(馬達), 一般電子元件沒有太大的關係 按一下展開…… 我感覺有差耶!本來不拔插頭時,我的電風散正常運作,桌燈也OK 但是一拔掉感覺風散變慢了,而且桌燈也一閃一閃的,明顯的電壓不足.... 這是不是真的代表 ;ng; 因為怕傷到我的元件,現在已經放在旁邊了.......
N nickchen 榮譽會員 已加入 8/22/05 訊息 2,498 互動分數 0 點數 36 6/25/06 #7 自己把電池拆下來,拿去機車材料行買就可以了! 中華路那裡有好多家!(惠明醫院附近)
夢夢狐 疑難雜症狐 已加入 11/13/03 訊息 3,073 互動分數 0 點數 36 網站 www.machcannon.idv.tw 6/25/06 #8 Second2 說: 狼大的意見是說可能是電池不行囉??因為我將它加上牆上插頭時,量出來時約119-120V 一旦拔掉插頭,瞬間降到100-101V,這代表電池已經............. 按一下展開…… 這和電池是否損壞沒有太大關係。 要看是否損壞就真的上機斷電試看看吧...... 如果時間縮短或是即刻斷電的話(不是電力較弱)才是損壞 不然可能要看一下機器本體......
Second2 說: 狼大的意見是說可能是電池不行囉??因為我將它加上牆上插頭時,量出來時約119-120V 一旦拔掉插頭,瞬間降到100-101V,這代表電池已經............. 按一下展開…… 這和電池是否損壞沒有太大關係。 要看是否損壞就真的上機斷電試看看吧...... 如果時間縮短或是即刻斷電的話(不是電力較弱)才是損壞 不然可能要看一下機器本體......
C catanddog 高級會員 已加入 10/30/03 訊息 742 互動分數 0 點數 0 網站 造訪網站 6/25/06 #9 Second2 說: 我感覺有差耶!本來不拔插頭時,我的電風散正常運作,桌燈也OK 按一下展開…… 這是當然的,因為上述兩種都是直接吃市電 Second2 說: 但是一拔掉感覺風散變慢了, 按一下展開…… 風散也是正常的 Second2 說: 而且桌燈也一閃一閃的, ....... 按一下展開…… 這就不對了~~~~@.@因為桌燈沒有電感元件 Second2 說: 明顯的電壓不足.... 這是不是真的代表 ;ng; 因為怕傷到我的元件,現在已經放在旁邊了....... 按一下展開…… 可能裡面的電子元件有問題,電持有沒有店拿出來量就好了
Second2 說: 我感覺有差耶!本來不拔插頭時,我的電風散正常運作,桌燈也OK 按一下展開…… 這是當然的,因為上述兩種都是直接吃市電 Second2 說: 但是一拔掉感覺風散變慢了, 按一下展開…… 風散也是正常的 Second2 說: 而且桌燈也一閃一閃的, ....... 按一下展開…… 這就不對了~~~~@.@因為桌燈沒有電感元件 Second2 說: 明顯的電壓不足.... 這是不是真的代表 ;ng; 因為怕傷到我的元件,現在已經放在旁邊了....... 按一下展開…… 可能裡面的電子元件有問題,電持有沒有店拿出來量就好了
OGC OGC 進階會員 已加入 2/9/06 訊息 389 互動分數 0 點數 0 6/25/06 #10 你把ups接電扇和檯燈。。。。這是謀殺ups的行為。。。。。。。。。 不要以為你的ups是萬能的,請把他接上必要的負載就好。。。。。。。。。。。。 看你的型號應該是五百VA的機器,offline的機器通常pf為0.6~0.7 所以你的ups最大負載為300w~350w,要維持電池壽命最好最高使用到80%的負載, 所以你最好只接240~280w的耗電量。還有ups說明書不是都有說明不要接電扇嗎? 最後編輯: 6/25/06
你把ups接電扇和檯燈。。。。這是謀殺ups的行為。。。。。。。。。 不要以為你的ups是萬能的,請把他接上必要的負載就好。。。。。。。。。。。。 看你的型號應該是五百VA的機器,offline的機器通常pf為0.6~0.7 所以你的ups最大負載為300w~350w,要維持電池壽命最好最高使用到80%的負載, 所以你最好只接240~280w的耗電量。還有ups說明書不是都有說明不要接電扇嗎?